Гость_Иван_*
Суть вот в чём, Установили АБЗ-Азбесто Бетонный Завод, подключились к КТП , где установлен трансформатор ТМ - 400/10(далее ТМ) . Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе. На выходе с ТМ на фазах А,В,С - 242,242,244, а меж фазное 421,425,420 . Из-за этого программа на пульте не даёт запуститься. Если поднять настройки , завысить , может ли это повлиять сильно на работу завода? Либо какие операции могут помочь это исправить!
arakl
Добрый день.
Не стоит увеличивать напряжения, это может привести к плачевному исходу.
Необходимо произвести переключения на ТМ в сторону уменьшения по 0,4 кВ, шаг переключения 5%.
Т.е. в вашем случае будет около 400 В.
Но, есть вопросы:
1. КТП работает без нагрузки?
2. Какое напряжения на ваших РП, РЩ?
3. Какова ваша нагрузка? Ведь после подключения напряжению упадет, и при номинальной загрузки как-раз и составит 400 В.
Motoblock
Посмотрите регулятор ПБВ в каком положении? Может есть возможность снизить напряжение с помощью него? Каждое его положение изменяет напряжение на 2,5 %
arakl
Да, шаг 2,5%, при забыл маленько.
Гость_Иван_*
1. Завод берёт примерно 300 кВт доп нагрузку дают ещё отч. сооружения
2. Напряжение на РП и РЩ отличается в 1-2 В?
Показания были сняты в момент работы завода.
Регулятор ПБВ боюсь даже трогать, т.к. ТМ 1980ых годов .

Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание
Ixtim
Вопрос ТСу, а подстанция, чья в обслуживании?
с2н5он
Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 16:13) *
ТМ 1980ых годов .

почти новый
Костян челябинский
Цитата(Гость_Иван_* @ 10.7.2014, 17:13) *
Стоит ли вообще трогать его? Потому что сейчас ведь не отопительный сезон, а к этой КТП подключены ещё и котлы отопления на соседнее здание

По хорошему переключение ПБВ делают 2 раза в год планово перед и после отопительного сезона.
arakl
Да, есть опасность при переключении ПБВ. Можно вооружиться микроометром, произвести переключения, снять сопротивление обмоток и сравнить с паспортными данными.
Переключение в два щелчка (через промежуточное положение). На моих типах ТМ.
Но, завод, то работает!!Обратитесь к изготовителю вашего комплекса.
Допустим у меня на одном объекте 425 В.Все работает в штатном режиме.
Иван51
Спасибо за помощь, будем пытаться решать предложенными способами)
КТПшка в нашем обслуживании, но так стало в начале мая, до установки завода. А до этого обслуживала местная сеть.
Михаил Ник...
Цитата
Регулятор ПБВ боюсь даже трогать

Правильно боитесь. Мы старые трансы только со службой СИЗП ездим переключаем, в одном КТП было так что ПБВ сломан кое как в обратное положение поймали. Может Вам таже стоит договорится с местными кто обслуживал, что бы проверили при переключение. Если всё нормально то потом уже самим смело производить переключения два раза в год.
uvk2
Цитата
Завод работает на макс напряжении 418 В , так забито в программе.
Если не секрет, зачем?
с2н5он
380 х 1,1 =418 ГОСТ по качеству ЭЭ
Ixtim
Дак если ТПшка ваша, то вам и карты в руки... Покрутить переключатель ПБВ сам бог велел, если он слабый, то всё равно выйдет из строя, только в самый неподходящий момент, к примеру зимой в мороз. Хотя, не так страшен черт...